Fixed: Weichen - Invert-Flag geht nicht
Fixed: Weichen - Invert-Flag geht nicht
Hallo zusammen,
hier ein weiteres Problem, dass ich bereits im H0-Modellbahnforum angesprochen hatte:
Wenn ich in Weichen das Invert-Flag aktiviere, sagt die Weiche gar nichts mehr.
Vorher ging es einwandfrei.
Es geht konkret um Weiche New004 mit Adr7 .
Was auffällt: Auch das Symbol im Gleisbild schaltet nicht um.
Anbei Logfile:
Ab Min 35:00 schalte ich mehrfach diese Weiche, dass editiere ich die Weiche und nehme das Invert-Frag raus, dann geht es, dann setze ich es wieder.
gruß
ralf
hier ein weiteres Problem, dass ich bereits im H0-Modellbahnforum angesprochen hatte:
Wenn ich in Weichen das Invert-Flag aktiviere, sagt die Weiche gar nichts mehr.
Vorher ging es einwandfrei.
Es geht konkret um Weiche New004 mit Adr7 .
Was auffällt: Auch das Symbol im Gleisbild schaltet nicht um.
Anbei Logfile:
Ab Min 35:00 schalte ich mehrfach diese Weiche, dass editiere ich die Weiche und nehme das Invert-Frag raus, dann geht es, dann setze ich es wieder.
gruß
ralf
- Attachments
-
- WeicheInvert.txt
- (68.58 KiB) Downloaded 592 times
Re: Weichen - Invert-Flag geht nicht
Hallo Ralf
Da ist wirklich etwas kapput. Sieht man im Logfile.
Kannst du mir bitte deine railcontrol.sqlite noch beilegen?
Gruss
Teddy
Da ist wirklich etwas kapput. Sieht man im Logfile.
Kannst du mir bitte deine railcontrol.sqlite noch beilegen?
Gruss
Teddy
Re: Weichen - Invert-Flag geht nicht
Hi Teddy,
anbei die sqlite-Datei.
Da ich faul bin, hab ich nur die Weichenstraßen und die 16 Rückmelder drin, noch kein echtes Gleisbild.
Testphase ...
gruß
ralf
anbei die sqlite-Datei.
Da ich faul bin, hab ich nur die Weichenstraßen und die 16 Rückmelder drin, noch kein echtes Gleisbild.
Testphase ...
gruß
ralf
- Attachments
-
- railcontrol.sqlite
- (56 KiB) Downloaded 582 times
Re: Weichen - Invert-Flag geht nicht
Hallo Ralf
Aus dem Logfile wird klar, dass da etwas nicht so tut wie es soll. Wenn ich die railcontrol.sqlite bei mir verwende funktioniert es. Die Fehlesuche wird damit nicht einfacher. Ich muss mal in Ruhe den Code anstarren...
Gruss
Teddy
Aus dem Logfile wird klar, dass da etwas nicht so tut wie es soll. Wenn ich die railcontrol.sqlite bei mir verwende funktioniert es. Die Fehlesuche wird damit nicht einfacher. Ich muss mal in Ruhe den Code anstarren...
Gruss
Teddy
Re: Weichen - Invert-Flag geht nicht
Hallo Ralf
Hast du das Problem nur mit den Weichen oder auch mit Zubehörartikeln und Signalen?
Gruss
Teddy
Hast du das Problem nur mit den Weichen oder auch mit Zubehörartikeln und Signalen?
Gruss
Teddy
Re: Weichen - Invert-Flag geht nicht
Hallo Teddy,
ich hab keine N-Signale, nur ein paar Entkuppler.
Da Flügelsignale aber auf die gleiche Weise angeschlossen werden wie Weichen, könnte ich einfach mal eine Weiche als Signal anschließen.
Und ich kann auch testweise einige H0-Signale anschließen. Muss ich ja nicht auf die Platte stellen
Ich werde mir an der Zentrale anschauen, was da überhaupt aus RC ankommt.
Schaffe ich vielleicht nachher noch.
Erstmal gleich die Rückmelder.
gruß
ralf
ich hab keine N-Signale, nur ein paar Entkuppler.
Da Flügelsignale aber auf die gleiche Weise angeschlossen werden wie Weichen, könnte ich einfach mal eine Weiche als Signal anschließen.
Und ich kann auch testweise einige H0-Signale anschließen. Muss ich ja nicht auf die Platte stellen

Ich werde mir an der Zentrale anschauen, was da überhaupt aus RC ankommt.
Schaffe ich vielleicht nachher noch.
Erstmal gleich die Rückmelder.
gruß
ralf
Re: Weichen - Invert-Flag geht nicht
Hallo Ralf
Einfach ein Signal und ein Zubehörartikel erfassen. Wenn der nicht physisch existiert ist egal. Das Problem liegt irgendwo bei der Anzeige, nicht bei der Kommunikation mit der Zentrale.
Gruss
Teddy
Einfach ein Signal und ein Zubehörartikel erfassen. Wenn der nicht physisch existiert ist egal. Das Problem liegt irgendwo bei der Anzeige, nicht bei der Kommunikation mit der Zentrale.
Gruss
Teddy
Re: Weichen - Invert-Flag geht nicht
Hi Teddy,
strange ...
Hab ein Signal erfasst und ihm die Adresse der beiliegenden Weiche gegeben.
Schalte ich das Signal. schaltet auch die Weiche, das war zu erwarten.
Aber es wechselt auch das Weichensysmbol: Du wertest die Rückmeldung der Zentrale aus ?
Das Signal wechselt aber nicht den Begriff, wenn ich die Weiche umschalte.
Ich hab dann mal die Multimaus genommen ...
Du wertest aus, wenn jemand mit dem Handregler umschaltet, das ist gut.
Und scheinbar hat die Zentrale das letzte Wort, auch gut.
Du musst also auch die Rückmeldung der Zentrale invertieren.
Manchmal sieht man auch, dass das Symbol ganz kurz umschaltet und dann zurückspringt.
Kann das sein ?
gruß
ralf
strange ...
Hab ein Signal erfasst und ihm die Adresse der beiliegenden Weiche gegeben.
Schalte ich das Signal. schaltet auch die Weiche, das war zu erwarten.
Aber es wechselt auch das Weichensysmbol: Du wertest die Rückmeldung der Zentrale aus ?
Das Signal wechselt aber nicht den Begriff, wenn ich die Weiche umschalte.
Ich hab dann mal die Multimaus genommen ...
Du wertest aus, wenn jemand mit dem Handregler umschaltet, das ist gut.
Und scheinbar hat die Zentrale das letzte Wort, auch gut.
Du musst also auch die Rückmeldung der Zentrale invertieren.
Manchmal sieht man auch, dass das Symbol ganz kurz umschaltet und dann zurückspringt.
Kann das sein ?
gruß
ralf
Re: Weichen - Invert-Flag geht nicht
Hallo Ralf
Danke für deine Analyse!
Gruss
Teddy
Danke für deine Analyse!
Selbstverständlich werte ich das aus. Zumindest bei den Zentralen die die Info zur Verfügung stellen...BlueCat wrote: Tue May 26, 2020 9:28 pmDu wertest aus, wenn jemand mit dem Handregler umschaltet, das ist gut.
Das ist abhängig von der Zentrale, aber generell ja.
Und da liegt vermutlich der Hund begraben. Werde ich mir heute ansehen.
Gruss
Teddy
Re: Weichen - Invert-Flag geht nicht
Hallo Ralf
Ich habs noch nicht ausgibig getestet (auch mangels Z21), aber das Problem mit dem Invert-Flag sollte behoben sein in der Version vom 27.05.2020
Gruss
Teddy
Ich habs noch nicht ausgibig getestet (auch mangels Z21), aber das Problem mit dem Invert-Flag sollte behoben sein in der Version vom 27.05.2020
Gruss
Teddy
Re: Weichen - Invert-Flag geht nicht
Hallo Teddy,
das sieht schon mal gut aus. Weiche schaltet jetzt wie erwartet, auch das Gleisbild sieht korrekt aus.
Kannst Du also erstmal als erledigt betrachten.
Vielen Dank!
gruß
ralf
das sieht schon mal gut aus. Weiche schaltet jetzt wie erwartet, auch das Gleisbild sieht korrekt aus.
Kannst Du also erstmal als erledigt betrachten.
Vielen Dank!
gruß
ralf